Global Ingenieros

← Blog · Certificado ITSE

Aforo de un gimnasio: 4,6 m² con máquinas y 1,4 sin máquinas, con ejemplo resuelto

·Roberto González Carranza, ingeniero civil CIP 255614·3 min de lectura

El aforo se calcula con la Norma A.070 «Comercio» del Reglamento Nacional de Edificaciones (versión de la RM 061-2021-VIVIENDA): el área de cada ambiente dividida entre el coeficiente de ocupación de su uso (Cuadro N° 3), redondeada al entero mayor y sumada. El método completo, con la tabla de coeficientes y las reglas de redondeo, está en la guía general de cálculo de aforo; aquí va aplicado a tu tipo de local.

Dos coeficientes en el mismo local

El Cuadro N° 3 de la A.070 separa el gimnasio en dos usos:

  • Área con máquinas: 4,6 m² por persona. Cardio, pesas, multifuerza: la máquina ocupa espacio y limita cuánta gente cabe.
  • Área sin máquinas: 1,4 m² por persona. Sala de clases dirigidas, funcional, baile, estiramiento. Es uno de los coeficientes más exigentes de toda la tabla, por debajo incluso del área de mesas de un restaurante.

Y los ambientes de apoyo con los suyos: recepción y oficina con 9,5 (A.080), depósito con 27,9. Los vestuarios y duchas no llevan coeficiente: no son ambiente de permanencia y no suman.

La consecuencia práctica: 50 m² de sala libre aportan más aforo que 150 m² de máquinas. Si vas a redistribuir el local, mover un muro cambia el aforo más que cualquier otra decisión.

Ejemplo resuelto: gimnasio de 222 m²

AmbienteÁreaCoeficienteCálculoAforo
Sala de máquinas150 m²4,6150 ÷ 4,6 = 32,6133
Sala sin máquinas (clases, funcional)50 m²1,450 ÷ 1,4 = 35,7136
Recepción y oficina12 m²9,512 ÷ 9,5 = 1,262
Depósito10 m²27,910 ÷ 27,9 = 0,361
Total72

72 personas. La sala libre, con un tercio del área de la de máquinas, aporta más gente (36 contra 33). Ábrelo en la calculadora de aforo y prueba qué pasa si la sala libre crece a 80 m²: 58 personas solo ahí.

El umbral de las 50 personas

Los gimnasios se clasifican, por lo general, en la función Encuentro de la matriz de riesgos del Manual de ITSE: hasta 50 personas, riesgo medio; más de 50, riesgo alto, con inspección antes de la licencia y un expediente más completo. Con 72 personas este gimnasio es riesgo alto. Un gimnasio de barrio con 100 m² de máquinas (22 personas) y sin sala de clases se queda en el medio. Compruébalo con la herramienta de nivel de riesgo.

Puertas y pasajes

Para 72 personas, la A.130 (artículo 22) pide 72 × 0,005 = 0,36 m de ancho libre en puertas, que redondea a 0,60 m. Como el ingreso principal mide como mínimo 1,00 m (A.070, Cuadro N° 4), ese mínimo manda. Lo que sí hay que vigilar es el pasaje de 1,20 m entre máquinas hasta la salida: las máquinas se mueven y el pasaje se estrecha sin que nadie lo note.

Lo que más se observa en gimnasios

  • Toda el área calculada con 4,6, incluida la sala de clases.
  • Sala libre «provisional» que en el plano no existe y en el local sí.
  • Pasaje de evacuación invadido por máquinas o por el mostrador de suplementos.
  • Estructura de la zona de pesas (losa, entrepiso) sin verificación, que es otro documento del expediente.

Todo lo que revisa el inspector en un gimnasio, con el aforo como primer dato, está en la guía del certificado ITSE para gimnasios.

¿Cómo puede ayudarte Global Ingenieros?

Calculamos el aforo de tu local ambiente por ambiente, lo cruzamos con los anchos reales de puertas y pasajes y te decimos si cumple y qué habría que ajustar. Preparamos el plano de evacuación y la memoria con el mismo aforo en todos los documentos, firmados por ingenieros colegiados. Si lo que tramitas es el certificado ITSE, el aforo es el primer dato del expediente y conviene que esté bien desde el inicio. Atendemos Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chimbote y Huaraz.

Envíanos el plano o las medidas de tu local y te respondemos con el aforo calculado y lo que habría que corregir.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el aforo de un gimnasio?
La sala de máquinas se divide entre 4,6 y la sala sin máquinas entre 1,4; recepción u oficina van con 9,5 y el depósito con 27,9. Un gimnasio con 150 m² de máquinas, 50 de sala libre, 12 de recepción y 10 de depósito tiene 72 personas.
¿Por qué la sala sin máquinas tiene un coeficiente tan bajo?
Porque sin máquinas caben más personas por metro cuadrado: una clase dirigida junta gente de pie a un metro. La Norma A.070 lo recoge con 1,4 m² por persona, más de tres veces más exigente que los 4,6 de la sala de máquinas.
¿Un gimnasio de más de 50 personas es riesgo alto?
Si se clasifica en la función Encuentro de la matriz del Manual de ITSE, sí: hasta 50 personas es riesgo medio y más de 50 es riesgo alto. Compruébalo con la herramienta de nivel de riesgo del sitio.

Seguir leyendo

Otras guías

¿Necesitas tu certificado ITSE o subsanar observaciones?

Escríbenos con el giro, el área y la dirección de tu local. Te respondemos con lo que necesita tu local y una cotización.

Qué es el certificado ITSE y qué lleva el expediente