Aforo de un mercado o galería comercial: 2,0 m² por persona, del puesto al conjunto

·Roberto González Carranza, ingeniero civil CIP 255614·3 min de lectura

El aforo se calcula con la Norma A.070 «Comercio» del Reglamento Nacional de Edificaciones (versión de la RM 061-2021-VIVIENDA): el área de cada ambiente dividida entre el coeficiente de ocupación de su uso (Cuadro N° 3), redondeada al entero mayor y sumada. El método completo, con la tabla de coeficientes y las reglas de redondeo, está en la guía general de cálculo de aforo; aquí va aplicado a tu tipo de local.

Los coeficientes de mercados y galerías

  • Mercado de abastos minorista: 2,0 m² por persona.
  • Galería comercial y galería ferial: 2,0 m² por persona.
  • Mercado de abastos mayorista: 5,0 m² por persona, porque el público es menos y la mercadería ocupa más.
  • Depósitos y cámaras, 27,9; oficinas de la administración, 9,5; un patio de comidas con mesas, 1,5.

El coeficiente se aplica al área a la que accede el público: los puestos y los pasajes entre ellos. En una galería, los pasajes son parte del área de venta, no se descuentan.

Dos aforos: el del puesto y el del conjunto

Un mercado tiene cientos de aforos pequeños y uno grande, y los dos existen en el expediente:

  • El puesto o módulo. Un puesto de 12 m² a 2,0 m² por persona admite 12 ÷ 2,0 = 6 personas. Es el número que va en el letrero del puesto y el que el comerciante declara con su propia licencia.
  • El mercado o la galería. Con 400 m² de área de venta y pasajes de público, 400 ÷ 2,0 = 200 personas; si fuera mayorista, 400 ÷ 5,0 = 80. Ese es el aforo que dimensiona las salidas, y es responsabilidad de la administración o de la junta de propietarios, no de cada puesto.

Abre los casos en la calculadora: puesto de 12 m² y galería de 400 m² con depósito.

Las salidas de un mercado las fija el cálculo

Con 200 personas, la A.130 (artículo 22) pide 200 × 0,005 = 1,00 m de ancho libre de puertas, repartido entre varias salidas separadas; una galería de 1 500 m² de área pública tiene 750 personas y necesita 3,75 m. Los pasajes entre puestos tienen además mínimos propios de la A.070 (Cuadro N° 5), y en la visita el inspector mide el pasaje real, con la mercadería que sobresale, no el del plano.

Nivel de riesgo: el puesto y el mercado van a niveles distintos

La matriz de riesgos del Manual de ITSE lo separa con claridad. Un módulo, stand o puesto cuyo mercado, galería o centro comercial tiene licencia de funcionamiento corporativa es riesgo medio: el comerciante tramita su ITSE con un expediente sencillo. En cambio, los mercados minoristas y mayoristas, las galerías comerciales y sus áreas comunes son riesgo muy alto, el nivel más exigente, y ese ITSE lo tramita la administración del conjunto. Si la galería no tiene su certificado corporativo vigente, el puesto pierde el camino fácil. Compruébalo con la herramienta de nivel de riesgo.

Lo que más se observa en mercados y galerías

  • Pasajes invadidos por mercadería hasta dejar menos de 1,20 m.
  • Puestos ampliados hacia el pasaje o hacia el techo (entrepisos de almacenaje sin verificación estructural).
  • Salidas de emergencia con candado fuera del horario de la administración.
  • Instalaciones eléctricas de cada puesto colgadas de un mismo tablero sin protección.
  • Letreros de aforo de los puestos sin relación con el aforo del conjunto.

¿Cómo puede ayudarte Global Ingenieros?

Calculamos el aforo de tu local ambiente por ambiente, lo cruzamos con los anchos reales de puertas y pasajes y te decimos si cumple y qué habría que ajustar. Preparamos el plano de evacuación y la memoria con el mismo aforo en todos los documentos, firmados por ingenieros colegiados. Si lo que tramitas es el certificado ITSE, el aforo es el primer dato del expediente y conviene que esté bien desde el inicio. Atendemos Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chimbote y Huaraz.

Envíanos el plano o las medidas de tu local y te respondemos con el aforo calculado y lo que habría que corregir.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el aforo de un puesto de mercado?
Con 2,0 m² por persona, un puesto o módulo de 12 m² tiene 6 personas. El puesto se calcula y señaliza aparte, pero el aforo que manda en la evacuación es el del mercado entero.
¿Cómo se calcula el aforo de una galería comercial?
El área de venta y circulación de público se divide entre 2,0 m² por persona (Norma A.070); los depósitos van con 27,9. Una galería con 400 m² de área accesible al público tiene 200 personas.
¿Un puesto de mercado es riesgo alto?
Un módulo, stand o puesto dentro de un mercado o galería con licencia de funcionamiento corporativa es riesgo medio. El mercado o la galería como conjunto, y sus áreas comunes, son riesgo muy alto en la matriz del Manual de ITSE.

Seguir leyendo

Otras guías

¿Necesitas tu certificado ITSE o subsanar observaciones?

Escríbenos con el giro, el área y la dirección de tu local. Te respondemos con lo que necesita tu local y una cotización.