Aforo de una peluquería, barbería o salón de belleza: 2,4 m² por persona, con ejemplo

·Roberto González Carranza, ingeniero civil CIP 255614·3 min de lectura

El aforo se calcula con la Norma A.070 «Comercio» del Reglamento Nacional de Edificaciones (versión de la RM 061-2021-VIVIENDA): el área de cada ambiente dividida entre el coeficiente de ocupación de su uso (Cuadro N° 3), redondeada al entero mayor y sumada. El método completo, con la tabla de coeficientes y las reglas de redondeo, está en la guía general de cálculo de aforo; aquí va aplicado a tu tipo de local.

2,4 para el salón, 3,4 para el spa

El Cuadro N° 3 de la A.070 trae dos líneas para este rubro:

  • Barbería o salón de belleza: 2,4 m² por persona. Cubre los sillones de corte, los lavatorios, la zona de manicure, la sala de espera y la caja. Es un coeficiente más exigente que el de una tienda (2,8), porque un salón junta clientes sentados, personal de pie y gente esperando.
  • Spa, baño turco, sauna, baño de vapor: 3,4 m² por persona.

Los ambientes de apoyo, con el suyo: depósito de productos 27,9; una oficina, 9,5. Los servicios higiénicos no suman.

Ejemplo resuelto: salón de belleza de 45 m²

AmbienteÁreaCoeficienteCálculoAforo
Salón (sillones, lavado y espera)40 m²2,440 ÷ 2,4 = 16,6717
Depósito5 m²27,95 ÷ 27,9 = 0,181
Total18

18 personas. Ábrelo en la calculadora de aforo con tus medidas.

La barbería de 25 m², sin depósito separado: 25 ÷ 2,4 = 10,42 → 11 personas. Y un spa de 90 m²: 90 ÷ 3,4 = 26,47 → 27; si ese mismo local fuera salón de belleza, 38.

El aforo no es cuántos sillones tienes

Un salón de 40 m² con seis sillones atiende a seis clientes a la vez, pero el aforo de evacuación es 17: cuenta a los que esperan, a los acompañantes y al personal. Ese es el número del letrero y del plano, y es el que usa la A.130 para dimensionar la salida. Si trabajas con cita y nunca hay más de diez personas, igual el cálculo es 17; lo que puedes hacer es diseñar el local para que, si un día hay 17, salgan bien.

Nivel de riesgo y lo que de verdad revisa el inspector

En la función Comercio de la matriz del Manual de ITSE, un salón en edificación de hasta tres pisos y hasta 750 m² techados es riesgo medio; el aforo no lo cambia. Lo que sí pesa en un salón de belleza es lo que hay dentro: secadoras, planchas y tableros con carga eléctrica alta, productos inflamables (lacas, acetona, tintes en aerosol) y, en el spa, el GLP del calentador o del sauna. Un tanque de GLP de más de 0,45 m³ (118 galones) o un caldero suben el nivel por los factores adicionales de la matriz; el balón de gas de cocina no. Mira tu caso con la herramienta de nivel de riesgo.

Puertas

Con 18 personas, el cálculo de la A.130 (18 × 0,005 = 0,09 m) queda por debajo del mínimo de 1,00 m del ingreso principal de la A.070. Manda el mínimo. Lo que sí se observa es la puerta de vidrio que abre hacia adentro o el pasaje de salida con el mueble de espera atravesado.

Lo que más se observa en salones

  • Sin letrero de aforo, o calculado con el coeficiente de tienda.
  • Extensiones y tomacorrientes sobrecargados con secadoras.
  • Productos inflamables almacenados junto al tablero o al calentador.
  • Extintor de la clase equivocada para equipos eléctricos.

¿Cómo puede ayudarte Global Ingenieros?

Calculamos el aforo de tu local ambiente por ambiente, lo cruzamos con los anchos reales de puertas y pasajes y te decimos si cumple y qué habría que ajustar. Preparamos el plano de evacuación y la memoria con el mismo aforo en todos los documentos, firmados por ingenieros colegiados. Si lo que tramitas es el certificado ITSE, el aforo es el primer dato del expediente y conviene que esté bien desde el inicio. Atendemos Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chimbote y Huaraz.

Envíanos el plano o las medidas de tu local y te respondemos con el aforo calculado y lo que habría que corregir.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el aforo de una peluquería?
El salón (sillones, lavado y espera) se divide entre 2,4 m² por persona y el depósito entre 27,9; se redondea hacia arriba y se suma. Un salón de 40 m² con 5 m² de depósito tiene 17 + 1 = 18 personas.
¿Cuál es el aforo de una barbería de 25 m²?
25 entre 2,4 da 10,42, que redondea a 11 personas. Es el aforo de evacuación: incluye clientes esperando y personal.
¿Un spa se calcula igual que un salón de belleza?
No. La Norma A.070 da 3,4 m² por persona al spa, baño turco, sauna y baño de vapor. Un spa de 90 m² admite 27 personas; el mismo local como salón de belleza, 38.