Global Ingenieros

← Blog · Certificado ITSE

Aforo de un local en segundo piso o con mezanine: por qué cambia el coeficiente

·Roberto González Carranza, ingeniero civil CIP 255614·4 min de lectura

El aforo se calcula con la Norma A.070 «Comercio» del Reglamento Nacional de Edificaciones (versión de la RM 061-2021-VIVIENDA): el área de cada ambiente dividida entre el coeficiente de ocupación de su uso (Cuadro N° 3), redondeada al entero mayor y sumada. El método completo, con la tabla de coeficientes y las reglas de redondeo, está en la guía general de cálculo de aforo; aquí va aplicado a tu tipo de local.

Tres coeficientes para la misma tienda

El Cuadro N° 3 de la A.070 distingue dónde está el área de venta de una tienda independiente:

  • Primer piso (nivel de acceso): 2,8 m² por persona.
  • Segundo piso: 5,6 m² por persona. Exactamente el doble: la norma asume que a un segundo piso sube menos gente y que evacuarlo cuesta más.
  • Tienda interconectada de dos niveles: 3,7 m² por persona, para toda el área, cuando los dos pisos son un solo local comunicado por dentro.

El resto de usos del cuadro (mesas, cocina, gimnasio, autoservicio) no cambia de coeficiente por el piso: un restaurante en segundo piso sigue con 1,5 en mesas. Lo que cambia en todos es la escalera.

Ejemplo: 80 m² de venta, tres respuestas

Dónde está el área de ventaCoeficienteCálculoAforo
80 m² en primer piso2,880 ÷ 2,8 = 28,5729
80 m² en segundo piso5,680 ÷ 5,6 = 14,2915
80 + 80 m² interconectados de dos niveles3,7160 ÷ 3,7 = 43,2444

Fíjate en que la tienda interconectada (44) da casi lo mismo que sumar los dos pisos por separado (29 + 15 = 44): el coeficiente 3,7 está pensado para eso. La diferencia está en cómo se evacúa, no en el número. Abre los casos en la calculadora: primer piso, segundo piso, dos niveles.

El mezanine

La A.070 no nombra el mezanine. En la práctica se resuelve con los dos casos de arriba, y lo fija el proyectista en el plano:

  • Si el mezanine es parte del mismo local, abierto hacia el primer piso (una baranda, no un muro) y se usa para venta, es una tienda interconectada de dos niveles: toda el área, abajo y arriba, con 3,7.
  • Si es un ambiente cerrado al que se sube por una escalera, con su propio uso (una oficina, un depósito, una segunda sala de venta), se calcula como segundo piso: venta con 5,6, oficina con 9,5, depósito con 27,9.

Lo que no debe pasar es que el mezanine no esté en el cálculo. Es la observación típica: un entrepiso de madera o metálico «para almacén» que en la visita tiene exhibición y clientes. Y ese entrepiso, además, necesita su verificación estructural, que es otro documento del expediente.

La escalera: 0,008 m por persona y 1,20 m como mínimo

La Norma A.130, artículo 23, dimensiona las escaleras de evacuación con 0,008 m de ancho por persona del piso que sirven, y nunca menos de 1,20 m. Para las 15 personas del segundo piso del ejemplo, el cálculo da 0,12 m; manda el mínimo: 1,20 m. Y la puerta que entrega a una escalera de evacuación mide por lo menos 1,00 m de ancho libre.

En un local de dos pisos, la escalera suele ser la pieza que no cumple: 0,90 m de ancho, peldaños irregulares, o una escalera caracol, que la Norma A.010 (artículo 24) solo admite como evacuación entre dos niveles, para cinco personas como máximo y con pasamanos a los dos lados. El aforo del segundo piso se calcula fácil; bajarlo por una escalera que cumple es lo que cuesta.

El nivel de riesgo mira los pisos del edificio

En la función Comercio de la matriz del Manual de ITSE, el corte está en tres pisos y 750 m² de área techada total: hasta ahí, riesgo medio; por encima, alto. Son los pisos de la edificación, no los de tu local: una tienda de dos niveles en un edificio de cinco pisos cae en el lado alto. Compruébalo con la herramienta de nivel de riesgo.

La guía general: cómo calcular el aforo de un local. Por tipo de local: tienda o bodega, restaurante, oficina.

¿Cómo puede ayudarte Global Ingenieros?

Calculamos el aforo de tu local ambiente por ambiente, lo cruzamos con los anchos reales de puertas y pasajes y te decimos si cumple y qué habría que ajustar. Preparamos el plano de evacuación y la memoria con el mismo aforo en todos los documentos, firmados por ingenieros colegiados. Si lo que tramitas es el certificado ITSE, el aforo es el primer dato del expediente y conviene que esté bien desde el inicio. Atendemos Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chimbote y Huaraz.

Envíanos el plano o las medidas de tu local y te respondemos con el aforo calculado y lo que habría que corregir.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el aforo de una tienda en segundo piso?
La Norma A.070 da 5,6 m² por persona a la tienda independiente en segundo piso, el doble que en primer piso (2,8). 80 m² de venta en segundo piso admiten 15 personas; los mismos 80 m² en primer piso, 29.
¿Cómo se calcula el aforo de un mezanine?
Si el mezanine es parte del mismo local y se comunica abiertamente con el primer piso, es una tienda interconectada de dos niveles y toda el área va con 3,7 m² por persona. Si es un ambiente cerrado al que se sube por escalera, se calcula como segundo piso con 5,6.
¿Qué ancho debe tener la escalera de un local en segundo piso?
La Norma A.130, artículo 23, pide 0,008 m por persona del piso que sirve y nunca menos de 1,20 m. Para 15 personas, 0,12 m por cálculo, así que manda el mínimo de 1,20 m.

Seguir leyendo

Otras guías

¿Necesitas tu certificado ITSE o subsanar observaciones?

Escríbenos con el giro, el área y la dirección de tu local. Te respondemos con lo que necesita tu local y una cotización.

Qué es el certificado ITSE y qué lleva el expediente